Fondations pneus sur sol argileux (RGA moyen) + zone sismique 3 — retours d'expérience ?
Publié : mer. sept. 16, 2026 2:49 pm
Contexte du projet :
Maison paille porteuse ~120 m². Sol argileux (argiles sableuses à graveleuses, aléa retrait-gonflement des argiles classé "moyen"), zone de sismicité 3 (modérée), altitude ~424 m NGF. Une partie du terrain en pente : on adapte l'implantation pour que la maison repose entièrement sur sol en place — tout ce qui est décaissé est évacué, aucun remblai sous l'emprise bâtie.
Questions techniques :
1. Profondeur des pneus vs RGA Dans le livre, les pneus sont posés après simple décapage, sur géotextile. En zone RGA "moyenne", la réglementation (arrêté du 22/07/2020) impose des fondations descendues à au moins 0,80 m pour sortir de la zone active des argiles. Quelqu'un a-t-il adapté la technique pneus en creusant plus profond (empilement sur 2-3 rangées) pour atteindre cette profondeur, tout en restant sur sol en place ? Avec quel résultat après plusieurs années ?
2. Hors-gel. À mon altitude, la profondeur hors-gel réglementaire tourne autour de 55-60 cm. Est-ce que quelqu'un a eu des désordres (fissures d'enduit, tassement) sur une maison où les pneus étaient posés au-dessus de cette profondeur ?
3. Sismique. Le principe pneus + remblai damé, sans liaison rigide entre plots, est-il compatible avec une zone sismique 3 ? Y a-t-il un retour d'expérience de maisons Valla construites en zone sismique modérée ou forte ? Avez-vous renforcé la liaison lisse basse/pneus (tiges, ceinturage) pour ça ?
4. Attestation RGA à la DAACT. Depuis 2025, une attestation RGA est exigée à la déclaration d'achèvement des travaux en zone d'exposition moyenne/forte, établie par un bureau d'études, un contrôleur technique ou un constructeur au sens de l'article 1792-1. En autoconstruction stricte (pas de "constructeur" au sens légal), quelqu'un a-t-il déjà dû produire cette attestation ? Comment avez-vous fait valider la solution pneus par un professionnel ?
5. Assurance dommage-ouvrage. Avez-vous eu un retour d'assureur DO sur des fondations pneus en zone argileuse ? Refus, surprime, ou ça n'a pas posé de problème particulier ?
6. Alternative pieux vissés. Est-ce que certains d'entre vous ont substitué les pieux vissés aux pneus sur un terrain argileux, tout en gardant lisse basse bois + murs paille ? Sur quel budget et avec quel retour après quelques années ?
Le carnet de chantier tiré du livre ne traite ni de l'argile/RGA, ni du hors-gel, ni de l'attestation réglementaire — seule la question sismique y est abordée, et uniquement pour l'ancrage des bottes entre elles, pas pour la fondation en pneus. Je ne cherche donc pas une redite du livre, mais un retour d'expérience sur cet angle mort.
Merci d'avance pour vos retours — je veux garder l'esprit du livre autant que possible, mais je cherche à sécuriser ce choix avant de le mettre dans mon dossier de permis.
Maison paille porteuse ~120 m². Sol argileux (argiles sableuses à graveleuses, aléa retrait-gonflement des argiles classé "moyen"), zone de sismicité 3 (modérée), altitude ~424 m NGF. Une partie du terrain en pente : on adapte l'implantation pour que la maison repose entièrement sur sol en place — tout ce qui est décaissé est évacué, aucun remblai sous l'emprise bâtie.
Questions techniques :
1. Profondeur des pneus vs RGA Dans le livre, les pneus sont posés après simple décapage, sur géotextile. En zone RGA "moyenne", la réglementation (arrêté du 22/07/2020) impose des fondations descendues à au moins 0,80 m pour sortir de la zone active des argiles. Quelqu'un a-t-il adapté la technique pneus en creusant plus profond (empilement sur 2-3 rangées) pour atteindre cette profondeur, tout en restant sur sol en place ? Avec quel résultat après plusieurs années ?
2. Hors-gel. À mon altitude, la profondeur hors-gel réglementaire tourne autour de 55-60 cm. Est-ce que quelqu'un a eu des désordres (fissures d'enduit, tassement) sur une maison où les pneus étaient posés au-dessus de cette profondeur ?
3. Sismique. Le principe pneus + remblai damé, sans liaison rigide entre plots, est-il compatible avec une zone sismique 3 ? Y a-t-il un retour d'expérience de maisons Valla construites en zone sismique modérée ou forte ? Avez-vous renforcé la liaison lisse basse/pneus (tiges, ceinturage) pour ça ?
4. Attestation RGA à la DAACT. Depuis 2025, une attestation RGA est exigée à la déclaration d'achèvement des travaux en zone d'exposition moyenne/forte, établie par un bureau d'études, un contrôleur technique ou un constructeur au sens de l'article 1792-1. En autoconstruction stricte (pas de "constructeur" au sens légal), quelqu'un a-t-il déjà dû produire cette attestation ? Comment avez-vous fait valider la solution pneus par un professionnel ?
5. Assurance dommage-ouvrage. Avez-vous eu un retour d'assureur DO sur des fondations pneus en zone argileuse ? Refus, surprime, ou ça n'a pas posé de problème particulier ?
6. Alternative pieux vissés. Est-ce que certains d'entre vous ont substitué les pieux vissés aux pneus sur un terrain argileux, tout en gardant lisse basse bois + murs paille ? Sur quel budget et avec quel retour après quelques années ?
Le carnet de chantier tiré du livre ne traite ni de l'argile/RGA, ni du hors-gel, ni de l'attestation réglementaire — seule la question sismique y est abordée, et uniquement pour l'ancrage des bottes entre elles, pas pour la fondation en pneus. Je ne cherche donc pas une redite du livre, mais un retour d'expérience sur cet angle mort.
Merci d'avance pour vos retours — je veux garder l'esprit du livre autant que possible, mais je cherche à sécuriser ce choix avant de le mettre dans mon dossier de permis.